알림e

일반운영소식

원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등

울진 6호기 시운전시험 중 압력조절밸브 내부누설 정비

  • 조회 : 2643
  • 등록일 : 2005.02.12
  • 사건명

    울진 6호기 시운전시험 중 압력조절밸브 내부누설 정비

  • 해당원전

    한울  6호기

  • 발생일시

    2005-02-12

  • 사고 고장등급(잠정)

    해당사항 없음

  • 사건발생시 출력

    원자로 : 93%, 발전기 : 960MWe

  • 상황

    시운전시험을 수행중인 울진 6호기가 출력 93%상태에서 가압기 압력조절밸브 및 우회밸브 내부누설 발생으로 밸브를 격리하고 정비 작업 중

  • 원인

    가압기 압력조절밸브 및 우회밸브 내부누설

  • 소내·외 방사능 누출여부

    없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    N

  • 기타 참고사항

    N

  • 소속 및 직위

    제3발안전부장

  • 성명

    한 광 현

  • 연락처

    054-785-2310